开关、插座安装工艺要求

1) 根据设计和客户方案要求确定开关、插座、 灯具的相关位置。

2) 插座、开关安装牢固,四周无缝隙;面向电 源插座的相线和零线的位置右相左零,有接地孔的插座,其他线插应为上方位置,接地应可靠。

3) 插座离地面应不低于200mm。同一室内安装 的插座应采用防触电保护措施的插座;成排安装的插座高低不应大于2mm

4) 开关、插座整洁无污迹。1.5m以下安装的插 座应采用防守触电保护施的插座;线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。

5) 照明灯开关距地面高度宜为1.3m,开关、插 座距门口为150-200mm,开关不宜装在门后。

6) 出水口大案下方不要有插座和开关,左右距 离有20mm

7) 开关位置应与灯头位相对应,同一室内开关 方向应一致。 

8) 暗盒要平整,不能超出墙平面,安装在木质 材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底。线管要低于墙平面,与暗盒连接用暗盒螺母,开关、插座分别要在同一水平上。

成品保护

1) 安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙 面的清洁。

2) 开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆 ,以保持面板的清洁。

3) 其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、 插座。

应注意的质量问题 

1) 开关、插座的面板不平整,与建筑物表面之 间有缝隙。应调整面板后在拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。

2) 开关未断相,插座的相线、零线及地线压接 混乱,应按要求进行改正。

3) 多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接 线时应仔细分清各路灯具的导线,依次压接,并保证开关方向一致。

4) 固定面扳的螺丝不统一(有一字和十字螺丝) 。为了美观,应选用统一的螺丝。

5) 同一房间的开关、插座的安装高度这差超出 允许偏差范围,应即时更正。

6) 开关、插座箱内拱头接线,应改为鸡爪接导 线总头,再分支导线接个开关或插座端头。或采用LC安全型压线帽压接总头后,再分支进行导线连接。